通过示波器分流分析EFT瞬态噪声
当您的设备由于瞬态噪声而出现故障时,请尝试通过以下方式解决问题:
- 系统级别的更正,例如系统连接器和电缆布线的优化。
- 布局更改和硬件级别过滤器的使用
- 固件级别的免疫技术
系统
在系统层面上有一些基本的考虑因素,如果不加以考虑,可能会使系统容易受到瞬态诱发噪声的影响。有助于提高EFT免疫力的一些常见注意事项包括:
系统连接器-连接线
优化电源和信号连接,以便在入口点进行瞬态抑制,方法是尽可能短的导线,或者扭转(绞线)电源和接地线和/或信号和接地线(如下图所示)这将最小化目标板上的敏感信号与外部噪声源之间的耦合。
电源和接地线或信号和接地线进行绞线
系统电缆布线
不要将经过过滤和未经过滤的线路放在一个电缆束中或彼此靠近。使噪声发生器(如继电器)和感应负载的线路远离敏感线路(如低电平模拟信号),以及I2C、SCL、SDA和UART等通信线路。
焊接实践
使用良好的电线或组件焊接; 不当或干焊会增加路径上的电感。 一个好的设计应该在电流路径上具有最小的电感(因此,最小的阻抗)。 有关焊接实践的更多详细信息,请参阅电子组装标准 IPC-A-610F。
系统测试
将系统置于EFT测试的标称工作条件下。在终端系统中测试目标板,以避免任何潜在的现场故障。在终端系统中调整系统原型以获得EFT免疫。通过坚持测试规范,可以正确评估设备的抗扰性能。
电源和信号线连接
如果您在板上的多个点提供电源、接地和信号/控制线的连接,则任何点的连接都没有必要产生相同的性能。 例如,在下图1中,电源和接地 (GND) 入口点使得去耦和大容量电容器被旁路,控制器可以看到所有噪声。 形成的电流回路是L1。 电源或接地拾取的噪声流经控制器。 这甚至可能导致控制器重置。为避免这种情况,请更改电路板的接地入口点,如下图2所示,去耦和大容量电容器在此处生效。 形成循环L2和L3, 通过 L2 的电流流过控制器,是滤波后的电流。 高频噪声取L3。
电源和接地绕过滤波电容器并直接为控制器供电的不正确电源入口点
电源和接地绕过滤波电容器并直接为控制器供电的不正确电源入口点
修正了去耦电容器过滤电源线并为控制器供电的电源入口点
修正了去耦电容器过滤电源线并为控制器供电的电源入口点
|