马上注册,结交更多电磁兼容工程师,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
EN 61000-6-3/EN 61000-6-4有什么区别?
首先,这2个标准都是EMI发射标准,就是说产品对外发射的干扰的大于小,发射的干扰少还是多,是否有超出标准的限值?
- EN IEC 61000-6-3 - EMI - 轻工业环境
EN IEC 61000-6-3这个标准适用于轻工业环境,标准适用于旨在直接连接到低压公共电网或连接到专用直流电源的设备,该直流电源旨在作为设备与低压公共电网之间的接口。本标准也适用于由电池供电或由非公共但非工业、低压配电系统,如果该设备打算在以下描述的位置使用。本标准涵盖的环境是住宅、商业和轻工业场所,包括室内和室外。以下列表虽然不全面,但对所包括的地点进行了说明: - 住宅物业,例如房屋、公寓;- 零售店,例如商店、超市;- 营业场所,例如办公室、银行;- 公共娱乐领域,例如电影院、公共酒吧、舞厅;- 户外场所,例如加油站、停车场、娱乐和体育中心;- 轻工业场所,例如车间、实验室、服务中心。由公共电网直接以低电压供电的地点被认为是住宅、商业或轻工业。本标准的目的是为范围中定义的设备定义与连续和瞬态、传导和辐射干扰相关的发射测试要求。选择排放要求是为了确保在住宅、商业和轻工业场所正常运行的设备产生的干扰不超过可能阻止其他设备按预期运行的水平。不考虑设备的故障情况。本标准并未包括所有干扰现象以用于测试目的,而仅包括那些被认为与本标准涵盖的设备相关的干扰现象。这些要求代表了基本的电磁兼容性辐射要求。为每个考虑的端口指定了要求。
- EN IEC 61000-6-4 - EMI - 工业环境
EN IEC 61000-6-4适用于工业环境
商业、轻工业、工业、住宅等环境适用的电子产品的电磁兼容标准。主要分为如下2大块: - 住宅,商业和轻工业环境
- EN IEC 61000-6-1:2019(EMS)
- EN IEC 61000-6-3:2019(EMI)
- 工业环境
- EN IEC 61000-6-2:2019(EMS)
- EN IEC 61000-6-4:2019(EMI)
IEC 61000-6-3 标准截图 ,10m限值为 30/37 dBuV/m, 3m限值为40/47 dBuV/m
EN 61000-6-3
IEC 61000-6-4 标准截图 ,10m限值为 40/47 dBuV/m, 3m限值为50/57 dBuV/m
IEC 61000-6-4
扩展阅读:
关于辐射测试中Antenna与EUT的测试距离换算 - 限值换算 - 3m 10m 其它测试距离限值
EMC辐射测试的CLASS A与CLASS B限值差异
|