马上注册,结交更多电磁兼容工程师,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
模拟和数字数据端口的抗扰度要求 - Immunity requirements for analogue&digital data ports
仅适用于根据制造商规范支持大于 3 m 电缆长度的端口 - Applicable only to ports which, according to the manufacturer’s specification, support cable lengths greater than 3 m.
Table 2 – Immunity requirements for analogue/digital data ports
Immunity requirements for analogue&digital data ports
a 浪涌是在安装了初级保护的情况下施加的。 在可能的情况下,使用打算在安装中使用的实际初级保护器。
b 如果 10/700 (5/320) μs 波形的浪涌耦合网络影响高速数据端口的功能,则应使用 1,2/50 (8/20) μs 波形和适当的耦合进行测试网络。
c 浪涌适用于满足以下所有条件的港口:
• 可以直接连接到离开建筑结构的电缆,
• 定义为天线端口 (3.1.3)、有线网络端口 (3.1.34) 或广播接收器调谐器端口 (3.1.8)。
涵盖的典型端口包括 xDSL、PSTN、CATV、天线等。 排除的端口是 LAN 和类似端口。
注:基本标准的适用版本为 IEC 61000-4-4:2012、IEC 61000-4-5:2005、IEC 61000-4-6:2008。
直流网络电源端口的抗扰度要求 - Immunity requirements for DC network power ports
Table 3 – Immunity requirements for DC network power ports
Table 3 – Immunity requirements for DC network power ports
、
- 仅适用于根据制造商规范,支持电缆长度大于3m的端口。
- 对于雷击测试,仅适用于根据制造商规范,可直接连接至室外电缆。
注:基本标准的适用版本为IEC 61000-4-4:2012、IEC 61000-4-5:2005、IEC 61000-4-6:2008
交流电源端口的抗扰度要求 - Immunity requirements for AC mains power ports
Table 4 – Immunity requirements for AC mains power ports
Table 4 – Immunity requirements for AC mains power ports
|