冲击电流(防雷)试验

[复制链接]
查看19102 | 回复0 | 2021-6-16 22:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多电磁兼容工程师,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

冲击电流(防雷)试验/Impulse current test

适用于验证标准GB/T17626.5-2008规定的电气和电子瞬变对由短路瞬变过电流引起的单极性浪涌(冲击)的抗扰度。用来评估电气设备、器件和材料在冲击电流作用下电气性能。


方法标准:


  • GB/T 17626.5 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》
  • GB/T 16927《高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求》
  • YD/T 1235.2 《通信局(站)低于配电系统用电涌保护器测试方法》
  • YD/T 944 《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》
  • IEC 61643-1《低压电涌保护器 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》
  • IEC 61000-4-5 《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques -Surge Test and Measurement Techniques》
  • UL1449 《Surge Protective Devices》


试验能力范围:

输出波形:8/20μs±10%

输出峰值电流:15kA±10%

电压极性:正/负(自动切换)


应用领域:

通信局(站)用交流配电设备、油机控制系统、通信用交流不间断电源设备、通信用半导体整流设备和通信用高频开关整流设备。


电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

235

主题

122

回帖

1176

积分

金牌会员

积分
1176