CE102 10kHz~10MHz 电源线传导发射
CE102是军用设备和分系统中:10kHz-10MHz电源线传导发射检测,本项测试是把供电的电源线及其回线当作被测对象,以确定电源线上的传导发射不超过规定的极限值,防止其通过耦合途径干扰邻近电缆网或系统的工作。
CE102限值
受试设备额定电源电压(AC和DC) | 限值放宽 | ≤28 V | 0dB(基本限值) | 115 V | 6 dB | 220 V | 9 dB | 270 V | 10 dB | 380 V | 11 dB | ≤440 V | 12 dB | 额定电压U=28V~440V I讨, 限伯在基本限值基础上放宽10lg(U/28)dB, U单位为伏特。
CE 102 测试配置
测试设备
测试设备如下:
- 测试接收机;
- 数据记录装置;
- 信号发生器;
- 20dB衰减器,50ohm;
- 示波器;
- LISN。
测试步骤
测试时, 依照如下步骤进行:
按图15和以下步骤校验测试系统:
l) 信号发生器输出信号到USN电源输出端,共频率为IOkHz、IOOkHz、2MHz和10MHz,电平至少低于限值6dB。在lOkHz和lOOkHz, 用示波器确认其为正弦波并测址信号有效值电平。在2MHz和10MHz, 直接使用从50.Q信号发生器输出的信号电平。
注: 用示波器在IOkHz和IOOkHz测扯时, 其输入阻抗既可以是50Q也可以是商阻。
2) 测谥接收机按正常数据扫描方式扫描,确认测谥值在注入信号电平的士3dB范围之内。修正系数包括20dB衰减器、LISN中0.25μF耦合电容器(见图6)的插入损耗。
3) 如果测量值偏差超过士3dB,则要在测试之前找出误差原因并纠正。
4) 对其他每个LISN分别重复5.5.3.3 b) 1)~ 5.5.3.3 b)3 )。
按图16和以下步骤扫描发射数据:
I) EUT通电预热并达到稳定工作状态;
2) 选择一根电源线进行测试;
3) 测试接收机按表2 设置带宽及测量时间,在适用的频率范围内扫描;
4) 对其他受试电源线分别重复5.5.3.3 c) 2)及5.5.3.3 c)。
|