什么是电磁屏蔽室?

[复制链接]
查看20383 | 回复8 | 2021-2-27 20:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多电磁兼容工程师,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

电磁屏蔽室

电磁屏蔽室

  • 焊接式电磁屏蔽机房
  • 组装式电磁屏蔽机房

电磁屏蔽室
是电磁兼容(EMC)领域的重要内容,电磁屏蔽室就是一个钢板房子,冷轧钢板是其主体屏蔽材料。包括六面壳体、门、窗等一般房屋要素,只是要求严密的电磁密封性能,并对所有进出管线作相应屏蔽处理,进而阻断电磁辐射出入。

电磁屏蔽室有钢板拼装式、钢板焊接式、钢板直贴式及铜网式四大类。拼装式为厚度1.5㎜钢板模块拼装而成,生产、安装工艺较简单,适用于小面积、屏蔽效能要求一般的工程。可拆卸移建,但移建后屏蔽效能明显降低。钢板焊接式屏蔽室采用2~3㎜冷轧钢板与龙骨框架焊接而成,屏蔽效能高,适应各种规格尺寸,是电磁屏蔽室的主要形式。直贴式和铜网式用于屏蔽效能要求较低的简易工程。

主要功能:
隔离外界电磁干扰,保证室内电子、电气设备正常工作。特别是在电子元件、电器设备的计量、测试工作中,利用电磁屏蔽室(或暗室)模拟理想电磁环境,提高检测结果的准确度。

阻断室内电磁辐射向外界扩散。强烈的电磁辐射源应予以屏蔽隔离,防止干扰其他电子、电气设备正常工作甚至损害工作人员身体健康。

防止电子通信设备信息泄漏,确保信息安全。电子通信信号会以电磁辐射的形式向外界传播(即TEMPEST现象),敌方利用监测设备即可进行截获还原。电磁屏蔽室是确保信息安全的有效措施。

军事指挥通信要素必须具备抵御敌方电磁干扰的能力,在遭到电磁干扰攻击甚至核爆等极端情况下,结合其他防护要素,保护电子通信设备不受毁损、正常工作。电磁脉冲防护室就是在电磁屏蔽室的基础上,结合军用领域电磁脉冲防护的特殊要求研制开发的特殊产品。
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
david | 2021-2-27 20:17:29 | 显示全部楼层

典型电磁屏蔽室方案1

1.屏蔽机房屏蔽壳体地面采用厚度为3mm的优质冷轧板,墙面、顶面采用厚度为2mm的优质冷轧板,铺设在用矩形管龙骨制作的屏蔽层支撑框架上,现场安装采用二氧化碳气体保护焊接固定,机房底部与地面间采用5mm高强度塑胶板作防潮绝缘处理,顶部作刚度加强处理.如楼面承重不够,应制作承重散力架,确保机房使用安全。整个屏蔽体作防腐油漆处理。

2.屏蔽机房所配置的强弱电如设备用电、电话线、信号、音频线、网络线等都应通过专用滤波器引入机房并应集中安装,初步确定安装在维护间旁的屏蔽墙体上,具体位置安装可根据现场实际情况进行调整。

3.屏蔽机房基建占地面积为40㎡左右,屏蔽室龙骨距离基建墙50mm,高度预留一部分,最大利用好房间尺寸。配置1.0*2.0米的电动屏蔽门右开门一扇。机房顶部(或屏蔽墙体上)安装通风波导窗300*300mm共6个;具体安装位置可根据现场情况在安装时确定。

4.屏蔽机房内部装饰:顶部微孔板、墙面采用彩钢板饰面;地面后期采用600*600mm防静电地板,维护间入口设置在图上位置,屏蔽门安装位置门洞扩大处采用彩钢板装饰,室内电器线路在防静电地板下穿管布控,开关、插座等数量和安装位置应满足甲方使用要求。

5.电磁屏蔽室成套配置安装完毕后,均达到国家保密BMB3-1999《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》标准C级.性能满足用户使用要求。

6、此电磁屏蔽机房在新建大楼一楼,所以不考虑承重问题。
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
david | 2021-2-27 20:19:35 | 显示全部楼层

典型电磁屏蔽室方案2

1、电磁屏蔽机房屏蔽壳体墙面、顶面采用厚度为2mm的优质冷轧板,地面采用厚度为3mm的优质冷轧板,铺设在用矩形管龙骨制作的屏蔽层支撑框架上,现场安装采用二氧化碳气体保护焊接固定,机房底部与地面间采用5mm高强度绝缘板作防潮绝缘处理,顶部作刚度加强处理.如楼面承重不够,应制作承重散力架,确保机房使用安全。整个屏蔽体作防腐油漆处理。

2、电磁屏蔽机房所配置的强弱电如设备用电、电话线、信号、音频线、网络线、空调信号等都应通过专用滤波器引入屏蔽机房并应集中安装,初步确定安装在维护间旁的屏蔽墙体上,具体位置安装可根据现场实际情况进行调整。

3、电磁屏蔽机房基建占地面积为20㎡左右,屏蔽室龙骨距离基建墙50mm,高度预留一部分,最大利用好房间尺寸。配置1.0*2.0米的电动屏蔽门一扇。机房顶部(或屏蔽墙体上)安装通风波导窗300*300mm共4个;具体安装位置可根据现场情况在安装时确定。

4、电磁屏蔽机房内部装饰:顶部微孔板、墙面采用彩钢板饰面;地面采用600*600mm无边静电地板,维护间入口设置在设计图纸上位置,室内电器线路在防静电地板下穿管布控,开关、插座等数量和安装位置应满足甲方使用要求。

5、电磁屏蔽室成套配置完毕后,均达到《军用电磁屏蔽室通用技术要求和检测方法》(GJB5792-2006)(C级),测试方法按国标GB/12190-2006。性能满足用户使用要求。

6、此电磁屏蔽机房在基建楼四楼,为新建的大楼,楼层设计承重为600kg一平米,所以不考虑承重问题。
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
david | 2021-2-27 20:22:02 | 显示全部楼层

典型电磁屏蔽室方案3

3、电磁屏蔽机房基建尺寸保密,屏蔽室龙骨距离基建墙50mm,高度预留一部分,最大利用好房间尺寸。配置1.0*2.0米的电动屏蔽门一扇。机房顶部(或屏蔽墙体上)安装通风波导窗300*300mm共8个;具体安装位置可根据现场情况在安装时确定。

david | 2021-2-27 20:25:15 | 显示全部楼层

典型电磁屏蔽室方案4

1.屏蔽机房屏蔽体采用厚度为2-3mm的优质冷轧板,铺设在用矩形管龙骨制作的屏蔽层支撑框架上,现场安装采用二氧化碳气体保护焊接固定,机房底部与地面间采用5mm高强度塑胶板作防潮绝缘处理,顶部作刚度加强处理.如楼面承重不够,应制作承重散力架,确保机房使用安全。整个屏蔽体作防腐油漆处理。

2.屏蔽机房所配置的强弱电如设备用电、电话线、信号、音频线、网络线等都应通过专用滤波器引入机房并应集中安装,初步确定安装在维护间旁的屏蔽墙体上,具体位置安装可根据现场实际情况进行调整。

3.屏蔽机房基建占地面积为38㎡左右,屏蔽室龙骨距离基建墙50mm,高度预留一部分,最大利用好房间尺寸。5.电磁屏蔽室成套配置安装完毕后,均达到JMB11-2009《密码机屏蔽机房屏蔽效能限值及测量》A级标准.性能满足用户使用要求。

6、此电磁屏蔽机房在新建大楼三楼,所以不考虑承重问题。
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
david | 2021-2-27 20:26:13 | 显示全部楼层

典型电磁屏蔽室方案5

3、电磁屏蔽机房基建占地面积为40㎡左右,屏蔽室龙骨距离基建墙50mm,高度预留一部分,最大利用好房间尺寸。6、此电磁屏蔽机房在基建楼4楼,因为是老旧大楼,所以需要考虑承重问题,承重加固由甲方负责。
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
david | 2021-2-27 20:31:38 | 显示全部楼层

典型电磁屏蔽室方案6

1. 电磁屏蔽机房屏蔽壳体底面采用厚度为3mm的优质冷轧钢板,墙面和顶面采用厚度为2mm的优质冷轧钢板,冷轧钢板双面防锈漆,铺设在用矩形管龙骨制作的屏蔽层支撑框架上,现场安装采用二氧化碳气体保护焊接固定,机房底部与地面间采用5mm高强度绝缘板作防潮绝缘处理,顶部作刚度加强处理。如楼面承重不够,应制作承重散力架,确保机房使用安全。整个屏蔽体作防腐油漆处理。

2.电磁屏蔽机房所配置的强弱电如设备用电、电话线、信号、音频线、网络线、空调信号等都应通过专用滤波器引入机房并应集中安装,初步确定安装在维护间旁的屏蔽墙体上,具体位置安装可根据现场实际情况进行调整。

3.电磁屏蔽机房屏蔽基建尺寸根据客户需求定制,屏蔽室龙骨距离基建墙50mm,高度预留一部分,最大利用好房间尺寸。配置1.9*0.85米(1.0*2.0米)的电动屏蔽门一扇。机房顶部(或屏蔽墙体上)安装通风波导窗300*300mm若干套;具体数量、安装位置可根据现场情况在安装时确定。

4.电磁屏蔽机房内部装饰:顶部微孔板、墙面采用彩钢板饰面;地面采用600*600mm瓷面防静电地板,维护间入口设置在设计图纸上位置,室内电器线路在防静电地板下穿管布控,开关、插座等数量和安装位置应满足甲方使用要求。

5. 电磁屏蔽室成套配置完毕后,均达到《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》BMB3-1999(C级)或者达到《军用电磁屏蔽室通用技术要求和检测方法》(GJB5792-2006)(D级),测试方法按国标GB/12190-2006。性能满足用户使用要求。
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
david | 2021-2-27 20:32:47 | 显示全部楼层

典型电磁屏蔽室方案7

18529093889 | 2021-3-17 11:42:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

235

主题

122

回帖

1176

积分

金牌会员

积分
1176