SELV安全特低电压电路

[复制链接]
查看12960 | 回复0 | 2020-2-13 14:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多电磁兼容工程师,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
SELV (safety extra-low voltage circuit) 电路:安全特低电压电路
作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。

在正常工作条件下,一个SELV电路内或几个互联的SELV电路中,在正常工作条件下,其任何两个导体间或电路之间的电压,或任何一个这样的导体和地之间的电压不应超过42.4V交流峰值或60V直流值

TNV(telecommunication network voltage circuit)电路:通讯网络电压电路
可触及接触区域受到限制的设备中的电路,该电路作了适当的设计和保护,使得在正常工作条件下和单一故障条件下,它的电压均不会超过规定的限值。

在正常工作条件下,携带通信信号的电路。

各种绝缘
  • 操作绝缘
oprational insulation
a、介于两不同电压零件之间
b、介于ELV电路(extra-low voltage circuit特低电压)(或SELV电路)及接地的导电零件间。

  • 基本绝缘
basic insulation
a、介于具危险电压零件及接地的导电零件之间;
b、介于具危险电压及依赖接地的SELV电路之间;
c、介于一次侧的电源导体及接地屏蔽物或主电源变压器的铁心之间;
d、做为双重绝缘的一部分。

  • 补充绝缘
supplementary insulation
a、一般而言,介于可触及的导体零件及在基本绝缘损坏后有可能带有危险电压的零件之间,如:
Ⅰ、介于把手、旋钮,提柄或类似物的外表及其未接地的轴心之间。
Ⅱ、介于第二类设备的金属外壳与穿过此外壳的电源线外皮之间。
Ⅲ、介于ELV电路及未接地的金属外壳之间。
b、做为双重绝缘的一部分

  • 双重/加强绝缘
Double insulation Reinforced insulation
一般而言,介于一次侧电路及
a、可触及的未接地导电零件之间,或
b、浮接(floating)的SELV的电路之间或
c、TNV电路之间,凡是人体能触摸到的部分

双重绝缘=基本绝缘+补充绝缘