ETSI EN 300 132-3 V1.2.1 (2003-08) |
| 欧洲标准(电信通信) |
| 环境工程学; |
| 电信设备输入端电源接口; |
| 第三部分:工作于整流源,交流源,或者高达400V的直流源 |
| 前言 |
| 此欧洲标准曾由ETSI技术环境工程委员会制作。 |
| 该文档关于对电信设备与其供电电源的接口要求,同时包含相关的稳定与测量要求。各种参考文献,测量明细以及测试范围详见附录。 |
| 本文是多部分发表文章的第三部分,包含环境工程;电信设备输入端电源接口,如下: |
| 第一部分:操作于源于直流源的交流电, |
| 第二部分:操作于直流电; |
| 第三部分:工作于整流源,交流源,或者高达400V的直流源 |
| 概述 |
| 本文涉及要求如下; |
| 接口A3电源设备的输出特性; |
| 连接到接口A3的电信设备的输入; |
| 接口A3 的电压可能是交流电源,源于三相交流电的整流电压,源于单相交流电的整流电压,或者由电池获得的一个低电压。电源设备可能会结合一个备用电池。 |
| 接口A3 的要求将应用于: |
| 电源设备的输出,或者是电信中心的电源装置; |
| 电信设备和装与电信设备中心的数据通信设备的输入电源; |
| 装载于客户建筑物种的电信设备和数据通信设备,其电源接口A3也会被需要电源供应的设备所使用。 |
| 本文的目的在于; |
| 说明了一个电源系统:对于所有在应用领域中定义的电信及数据通信设备具有相同的特性; |
| 促进不同的负载模块的相互作用; |
| 促进电信及数据通信的电源的标准化; |
| 促进起源不同的设备、电信与数据通信系统的配置、操作、维护的一体化; |
| 3 定义与缩写 |
| 3.1 定义 |
| 出于本文件的目的,下列术语和定义适用: |
| Abnormal voltage range:异常电压范围:是指稳态下电压超过装置所期望的电压范围,该电压可以维持正常供电,且会免于仪器受损。 |
| Customer premises:客户端:任何由客户负责的部分。 |
| Datacom equipment:数据通信设备:信息技术设备。 |
| Interface A3:A3接口:一个物理点,在连接到电信设备及数据通信设备的电源上的一个接口。 |
| Load unit:负载单元:功率损耗设备,是系统的一个模块。 |
| Nominal load condition:额定负载条件:用于测试性能的设定值。 |
| Normal service:正常工作:电信设备在其规格说明范围内操作的工作模式。 |
| Normal service range 正常工作电压范围: |
| Power supply:电源 |
| System block:系统模块 |
| Telecommunication central:电信中心 |
| 3.2 缩写 |
| Ac:交流电 |
| AMN: artificial mains network 模拟电源网络 |
| Dc:直流 |
| EUT:equipment under test;待测设备 |
| EMC:电磁兼容 |
| Im:最大电流 |
| It:瞬态浪涌电流 |
| LIST:line impendence stabilization network,线路阻抗稳定网络 |
| PE:protective earth 保护地 |
| R:resistance of resistive element of LISN LISN网络电阻元件的阻抗 |
| Rms:root mean square 均方根 |
| UPS:uninterrupted power supply 不间断电源 |
| 4、接口A3 |
| 对所有相关要求来说,电源接口是一个物理节点。接口A3如图1所示: |
| 该点位于电源或电源系统与具有功率损耗的电信设备之间。 |
| 注意1: |
| 接口A3位于电信设备的电源端子端。受安装的前提条件影响,该点可以根据相关领域的互相协议,规定位于电源系统与电信设备之间的任何位置。 |
| 注意2: |
| 下文中,在相同类型的设备用于230V交流或直流的案例中,不同保险丝(例如5x20)可能不适用于直流(大于200V)。如果将恰当的保险丝放置在设备外,那么内部的保险丝须接上。为电源使用不同的插头或者工具接入设备,对加载情况下断开是安全的。 |
| 此外设备必须贴上标签。 |
| 5、要求 |
| 对公用电源交流电压的要求在HD 472 S1[3]中有所定义。 |
| 5.1额定电压 |
| 连接到接口A3的电信设备必须设计成可操作在以下额定电压下: |
| 230Vrms |
| 参照条款A.1讨论的可能使用的电源种类。 |
| 5.2接口A3的额定工作电压 |
| 额定工作电压范围: |
| 最大峰值电压:375V |
| 最小有效值电压:188V |
| 注意:正常工作电压范围涵盖了源于单相或三相交流电的电源。 |
| 5.3额定频率 |
| 接口A3的额定工作频率定义如下: |
| 如果直接由交流电供应,则频率为50Hz; |
| 如果一个纹波叠加于直流电压,则纹波的频率为300Hz(由三相整流获得)或100hz(由单相整流获得)。 |
| 5.4接口A3的异常工作电压范围 |
| 5.4.1稳态下的异常工作电压 |
| 电信设备必须可以承受以 |