电网上有脉冲群干扰,请高手帮助,有赏奖励

[复制链接]
286 | 2014-2-17 09:02:33 | 显示全部楼层
abcd6304 发表于 2014-2-16 19:39
今天花20元,买了一只DC-DC, 12--5V,5瓦,结果,通电后,测尖峰,依然如故,还不如7805出来的幅度小呢.
现在只有 ...

你买的DC to DC是什么型号?

电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
abcd6304 | 2014-2-17 19:14:04 | 显示全部楼层
da-da,就是12---5v的,没什么型号,
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
abcd6304 | 2014-2-17 19:15:38 | 显示全部楼层
dc-dc  这种模块很多,没什么型号。再说,各厂家命名也不同啊
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
286 | 2014-2-17 20:25:16 | 显示全部楼层
abcd6304 发表于 2014-2-17 19:15
dc-dc  这种模块很多,没什么型号。再说,各厂家命名也不同啊

好吧!!!
如用linear的,如DSP、FPGA等电压、电流精度那么高的都能满足啊?那个动态电流都有上A级别的了。
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
abcd6304 | 2014-2-18 19:37:27 | 显示全部楼层
现在要从隔离变压器入手了.
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
abcd6304 | 2014-2-19 20:31:54 | 显示全部楼层
尖峰脉冲已基本消除,输出电压中尖峰值控制在50毫伏以下了.
具体方法是,采用隔离屏蔽变压器,这一点相当有效,然后再低压输出侧串接差模滤波器,然后再整流i电容滤波,稳压,再在直流输出侧,串联一个1毫亨线圈,.如果负载离电源较远,一定要使用屏蔽线,否则,会被射频感应,因为尖峰频谱可达30兆.

电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
286 | 2014-2-20 21:24:19 | 显示全部楼层
abcd6304 发表于 2014-2-19 20:31
尖峰脉冲已基本消除,输出电压中尖峰值控制在50毫伏以下了.
具体方法是,采用隔离屏蔽变压器,这一点相当有效 ...

嗯,搞定了就好!
1:1的隔离变压器对电压的变化理论上应该没有效果,如果是EMI共模干扰那肯定是有效的。如你所说,如果是EMI射频感应干扰用屏蔽是有效的。
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
15093662590 | 2023-2-23 10:26:35 | 显示全部楼层
有解决脉冲群干扰问题的,可联系电话15093662590
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
15093662590 | 2023-2-24 11:51:23 | 显示全部楼层
有解决脉冲群干扰问题的,可联系电话13371969618
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员