电流探头夹在1位置干扰高,拿一根60cm长导线临近平行放置,电流探头夹这根线束也很高

[复制链接]
查看134 | 回复1 | 2025-2-13 13:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多电磁兼容工程师,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
1、电流探头夹在1位置干扰高,拿一根60cm长导线临近平行放置,电流探头夹这根线束也很高,是电场耦合吗?
2、在A位置夹1个磁环,测量1位置,干扰降一点点,但是磁环放在B,一点都不降。另外磁环放在A和B,电流探头测量1位置,也只降一点点,请问为什么?

EMC干扰排查

EMC干扰排查


曾工致力于电子电器产品的检测、整改、认证服务!

更多咨询可以联系曾工,电话:139 2899 3907(微信同号) 邮箱:xiangwei.zeng@gmail.com
286 | 6 天前 | 显示全部楼层
问题1:电流探头夹在位置1时干扰高,拿一根60cm长导线临近平行放置,电流探头夹这根线束也很高,是电场耦合吗?
解析:这种情况可能是由于电场耦合引起的。电场耦合是指外部电场通过空间耦合到电缆上,导致干扰。可以通过屏蔽或使用屏蔽电缆来减少这种耦合。

问题2:在A位置夹一个磁环,测量位置1,干扰降一点点,但是磁环放在B,一点都不降。另外磁环放在A和B,电流探头测量位置1,也只降一点点,请问为什么?
解析:磁环主要用于减少磁场耦合。在A位置放置磁环能略微减少干扰,说明干扰源可能更靠近A位置。而在B位置放置磁环没有效果,说明B位置不是主要干扰源。同时,在A和B之间放置磁环也只能略微减少干扰,说明干扰源可能位于这两个位置之间。


建议
  • 屏蔽处理:使用屏蔽电缆或屏蔽罩来减少电场耦合。
  • 磁环放置:根据测试结果,建议在A位置附近放置磁环,以减少磁场耦合。
  • 进一步测试:可以尝试在不同位置放置磁环或其他滤波器,进一步确定干扰源的位置。


如果你有更多具体的问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我!139 2899 3907
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员